
萨曼岛的工程师
暂无说说
粉丝:0
关注:0
关注
-
配电室需要设置消火栓吗?
发表评论: 按照《通规》,超过面积要求应设,可以选择干式。
2025-06-17 11:16
-
疏散通道上常闭式防火门是否需要防火门监控?
发表评论: 进入封闭楼梯间的防火门和进入防烟楼梯间前室的防火门是疏散通道上的防火门吗?
2025-05-12 19:11
-
走道净高大于3m的清晰高度和自然排烟窗设置
发表评论: 走道净高大于3m,当设置在外墙上时,自然排烟窗(口)应在储烟仓以内;
2025-05-08 08:37
-
解读:固定消防炮、自动跟踪定位射流灭火系统-《消防设施通用规范》
发表评论: 固定消防炮中的远控消防炮系统与自动跟踪定位射流灭火系统中自动消防炮灭火系统的区别是啥?
2025-04-29 10:54
-
防火门监控系统
发表评论: 这个在消防改制之前,公安部发了一个有关通知,具体如下:一、按照现行消防技术规范体系的建立原则,消防设施设置场所的要求由《建筑设计防火规范》等建筑类规范规定,消防设施设计、施工及验收的要求由《火灾自动报警系统设计规范》等系统类规范规定。因此,某种消防设施是否需要设置,主要执行《建筑设计防火规范》等建筑类规范。 二、除《建筑设计防火规范》专门规定的具有信号反馈功能的防火门外,其他防火门目前暂不强制要求设置防火门监控系统。但是,鉴于设置防火门监控系统,能及时掌握防火门的启闭状态,确保火灾时防火门能够有效发挥防火分隔作用,所以鼓励有条件的场所,在水平和竖向疏散路径的防火门上,设置防火门监控系统。 三、防火门监控系统应当设置在设有火灾自动报警系统的建筑中。其具体设计应符合国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013)的要求,其产品性能应符合国家标准《防火门监控器》(GB29364-2012)的要求。具体连接:https://gf.cabr-fire.com/article-26719.htm?keywords=%E9%98%B2%E7%81%AB%E9%97%A8%E7%9B%91%E6%8E%A7%E7%B3%BB%E7%BB%9F
2025-04-25 15:42
-
小型档案室自动灭火
发表评论: 柜式七氟丙烷灭火装置。
2025-04-21 11:41
-
灭火器肩部这串数字是什么意思
发表评论: 1.首先图里面的应该是二氧化碳灭火器。2.相关标识代表的意义应参照《手提式灭火器 GB4351-2023 》附录A(规范性)二氧化碳灭火器无缝气瓶特性参数、钢印标记内容和瓶阀装配扭矩-A.2 钢印标记内容,里面有详细的说明。
2025-04-21 11:40
-
此处应急采用疏散出口标志灯还是安全出口标志灯?
发表评论: 感谢!
2025-04-21 09:01
-
室外地上消火栓安装高度 (0.64米)的规范依据
发表评论: 非常感谢!
2025-04-07 09:12
-
在建设工程消防验收工作中,对于钢结构构件耐火保护中防火涂料,需要工程各方提供的检查报告等资料有哪些?具体范例和注意细节有哪些?
发表评论: 建议参考《建筑钢结构防火技术规范》 GB51249-2017。
2025-03-31 16:24
-
自喷灭火范围
发表评论: 《建筑防火通用规范 》 GB55037-2022第8.1.9条-第7项: 除本条上述规定外,设置具有送回风道(管)系统的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000㎡的其他单、多层公共建筑;
2025-03-28 08:54
-
直接式探火管灭火装置上这根短的探火管作用是什么?
发表评论: 为什么长的探火管不直接连接在容器阀上(这样也是探火管破裂,压力降低,也可以打开容器阀),而是需要通过一个三通阀,再通过一根短管连接容器阀?
2025-03-27 11:05
-
消防电源监控什么情况下需要设置
发表评论: 这个是民用建筑的设置要求,工业建筑有具体的规范要求吗?
2025-03-26 14:13
-
直接式探火管灭火装置上这根短的探火管作用是什么?
发表评论: 这个是在保护区外的,不是那根长的。
2025-03-26 13:51
-
住宅建筑楼梯间首层外门疏散净宽度
发表评论: 感谢。
2025-03-26 11:18
-
子母式防火门-应用误区,疏散净宽度要求!
发表评论: 住宅建筑楼梯间首层外门采用子母式门,有效宽度怎么计算?
2025-03-07 10:39
-
单元式住宅的联动控制(防烟系统、火灾警报、广播)
发表评论: 如果各个住宅单元之间需要设置穿过单元隔墙消防给水管道,这个允许吗?
2025-03-07 10:04
-
报警阀后这个是什么阀门,有什么作用?
发表评论: 从图片来时应该是个湿式报警阀组,上面的是信号蝶阀,运行状态时出于常开状态,它的作用一是将启闭信号传输给消防控制室,便于监控人员监控;二是检修报警阀组时,关闭此阀门,防止系统侧管道内的水流出来。
2025-03-06 09:52
-
火灾自动报警灭火系统有强制报废的要求吗?
发表评论: 火灾探测报警产品的维修保养与报废 GB29837-2013 >6.1.1 火灾探测报警产品使用寿命一般不超过12年,可燃气体探测器中气敏元件、光纤产品中激光器件的使用寿命不超过5年。生产企业应在产品说明书中明确规定产品的预期使用寿命。 6.1.2 产品达到使用寿命时一般应报废。若继续使用,应对所有达到使用寿命的产品每年逐一按本标准维修检测要求和接入复检要求进行检测,并进行系统性能测试,所有检测结果均应合格。并应每年抽取系统中的火灾探测器,进行下述试验,合格后方可继续使用: a) 感烟类火灾探测器,抽取4只,按GB4715进行SH1和SH2试验火的火灾灵敏度试验; b) 点型感温火灾探测器,抽取4只,按GB4716进行响应时间和动作温度试验; c) 缆式线型感温火灾探测器,抽取2只,按GB16280进行动作性能试验; d) 线型光纤感温火灾探测器,抽取2只,按GB/T21197进行动作性能试验; e) 点型红外火焰探测器、图像型火灾探测器,抽取4只,按GB15631进行火灾灵敏度试验。 6.1.3 产品未达到使用寿命但符合下列条件时,应报废: a) 产品不能正常工作,且无法进行维修; b) 感烟类火灾探测器不能标定到生产企业规定的响应阈值范围内,且在GB4715规定的SH1和SH2试验火结束前未响应; c) 感温类火灾探测器在环境温度达到GB4716规定的该类型探测器响应时间上限值或动作温度上限值时未响应; d) 点型红外火焰探测器、图像型火灾探测器的火灾灵敏度不符合GB15631的要求。
2025-02-22 08:45
-
预作用装置一定要设置充气泵稳压吗?
发表评论: 1.预作用装置分为单连锁和双连锁,如果是単连锁可以不设置,双连锁必须设置。
2025-02-21 15:37