
老李不老
暂无说说
粉丝:0
关注:0
关注
-
一二层商业网点是否可以将一二层当成一个防火分区?设置消火栓两股水柱一二层共用?
发表评论: 一个商业网点的一二层合并作为一个防火问题没有问题,但是多个商业网点的一二层合并作为一个防火分区不可以
2025-06-16 17:30
-
防排烟与建筑防火平面布置有无冲突
发表评论: 二楼的楼梯也应该是住宅楼梯,住宅和商业的楼梯不能共用的。建规 GB50016-2018第5.4.10-1条说的不光是采用楼板分隔,还有防火墙
2025-04-22 17:18
-
请问图集12J609《防火门窗》中的防火门为什么都没有门槛?
发表评论: 请教:“门槛高度不宜超过45mm”的出处在哪里,谢谢
2025-03-19 10:02
-
4层教学楼,每层600学生,疏散走道宽度要6米?怎么能做到
发表评论: 楼主算错了哦,注意学校4层及以上的每百人宽度是1.05米(《中小学校设计规范 GB50099-2011 》)8.2.3条;同意楼上的意见,增加楼梯将疏散人分流来减小走道宽度;
2025-02-27 15:18
-
剪刀梯公用前室里面设置水电井这样可以吗?
发表评论: 公建的楼梯间和前室都不能设置管道井的门,依据见楼上。另外,还需要注意,上图瓶颈处净宽不足1.2米(考虑抹灰后),不满足《民用建筑通用规范》5.3.12条:除住宅外,民用建筑的公共走廊净宽应满足各类型功能场所最小净宽要求,且不应小于1.30m。
2025-02-18 09:59
-
建规5.5.8.2一部疏散楼梯每层不超过200㎡,是否包括一层
发表评论: 首层大于200平方米,2、3层不大于200平方米的建筑并不少见,相当于2、3楼退台。首层大于200平米,首层的疏散满足相应要求(如疏散口数目、疏散宽度、疏散口之间的间距等)2、3楼面积均不超过200平方米,设置一部疏散楼梯是满足规范要求的(不包括医疗、托幼、老年人建筑)
2025-01-22 09:44
-
厂房仓库的建筑面积
发表评论: 建筑面积不翻倍计算,只是计容面积按2倍计算
2025-01-17 09:13
-
关于《建规》第5.5.17条的理解。
发表评论: 可以,你注意看下我用红框框出的内容
2025-01-10 16:38
-
关于《建规》第5.5.17条的理解。
发表评论: 看防火规范图示,上面说的很清楚
2025-01-09 16:39
-
直通室外的疏散门,最小清晰高度以上能否算作自然排烟口面积?
发表评论: 个人理解:不是防火门的直通室外的疏散门可以。最好按当地的消防指南来执行。四川有上述理解的解释,认为可行
2025-01-08 10:05
-
宿舍及老年人照料设施及医院,已经设置了无障碍电梯。其疏散楼梯是否必须要做成无障碍的
发表评论: 从实际使用角度考虑,已经设置了无障碍电梯。其疏散楼梯可不必做成无障碍楼梯。但是,按照《无障碍设计规范 GB50763-2012 》8.4.2条第6款,医疗康复建筑应至少设置1部无障碍楼梯,规范没有明确设置了无障碍电梯就可以不设无障碍楼梯。以下为规范原文:
2024-12-04 10:04
-
请问一下,办公建筑配套用房厨房内采用电加热无明火,是否可以做成敞开式厨房?是否还需要采用两小时耐火极限隔墙及乙级防火门进行分隔?
发表评论: 可以参照2024山东省施工图审查常见问题解答,原文如下:16 商业综合体餐饮场所中的电炊式厨房,是否需要根据《建规》的 要求,采用耐火极限不小于 2.00h 的防火隔墙或防火门窗进行防火分隔? 解答:根据《饮食建筑设计标准》JGJ 64-2017 第 4. 3. 10 条 规定执行:厨房有明火的加工区应采用耐火极限不低于 2. 00h 的防 火隔墙与其他部位分隔,隔墙上的门、窗、传菜口等孔洞应采用乙级 防火门、窗。 对于使用电气加工食品的快餐、咖啡等小型餐饮设施的烹饪或热 加工部位,可以不视为厨房,即可以不与相邻其他部位进行防火分隔。
2024-08-14 15:03
-
夹芯板的使用场所
发表评论: 金属夹芯板要求其芯材为不燃材料,且耐火极限分别满足防火规范相对应的要求;民用建筑详见《建筑设计防火规范》5.1.7、5.1.2条;工业建筑详见《建筑设计防火规范》3.2.17、3.2.1条;
2024-08-14 14:58
1