
喧哗
暂无说说
粉丝:1
关注:0
关注
-
水泵接合器
发表评论: 啥是简易喷淋,自动喷水灭火系统都应该设置水泵接合器
2025-06-16 08:15
-
配电间是否需要设置气体灭火系统
发表评论: 可以看一下建筑设计防火规范8.3.9的条文解释,高层建筑的配电室需要设置。
2025-06-12 14:02
-
汽车库灭火器配置
发表评论: 我觉得应该参照 电动汽车分散充电设施工程技术标准 GB/T51313-2018 >
2025-06-03 13:37
-
室内消火栓给水管网宜与自动喷水等其他水灭火系统的管网分开设置;当合用消防泵时,供水管路沿水流方向应在报警阀前分开设置。
发表评论: 消防泵房出来的是环状管网,自喷是支装的,所以自喷接的是1个点,室内消火栓需要接2个点,设置阀门分开就行了
2025-05-29 08:57
-
室内消火栓给水管网宜与自动喷水等其他水灭火系统的管网分开设置;当合用消防泵时,供水管路沿水流方向应在报警阀前分开设置。
发表评论: 最好不在室内消火栓的环管上接,自喷的给水管道可以接在室内消火栓的入户管上(注意不要接在环上),设置一个阀门,然后自喷水泵接合器,然后报警阀组
2025-05-28 16:15
-
室外消防给水系统供水形式
发表评论: 可以研究一下GB50974,室外消火栓可以用市政供水,但是市政供水需要满足两路供水条件和流量管径要求。市政供水不满足两个接点、流量、管径等要求时,应设置室外消火栓泵和消防供水管道并满足室外消火栓流量和管径要求。
2025-05-27 10:12
-
严寒地区钢筋混凝土高位消防水箱是否需要水箱间?
发表评论: 有防冻措施就可以了,可以电加热,设温控器连锁
2025-05-19 13:44
-
厂房间的连廊是否必须安装喷淋
发表评论: 我们单位的理解是是否有防火门,根据建规6.6条,建筑专业无法进行防火分隔的场所应设置防火分隔水幕。
2025-05-10 10:06
-
消防水泵房可以露天设置吗
发表评论: 建规没说过这方面,但是实际上见过楼顶水箱稳压泵是露天放置的。其他行业规范,消防泵室外放置需要做好防水防潮什么的就行
2025-05-08 11:36
-
棚类建筑室内消火栓
发表评论: 先问建筑专业的定义 这是属于民建建筑、还是工业厂房、仓库,然后根据规范做,如果建筑认为棚类属于构筑物,就不做
2025-03-07 17:14
-
内蒙古要求100MW以上大型储能电站应建立企业专职消防队,承担本单位的火灾扑救工作。请问企业专职消防队应该怎么配置?需要配套哪些建筑和消防设施?
发表评论:
2025-03-03 10:54
-
现场由水井给消防水池给水,水井内深水泵需不需要联动启泵?
发表评论: 规范没有强制要求,个人认为,如果稳压泵是从消防水池吸水,就需要联动给消防水池补水。如果仅消防泵从消防水池吸水,消防水泵不运行,也不自动巡检,那么按规范定期进行消防水位检查,可不进行联动水井深井泵。
2025-02-25 09:52
-
关于低压压力开关,流量开关、报警阀压力开关连锁启泵
发表评论: 应该都做啊,没有条文说最少一种就可以
2025-02-21 11:29
-
煤化工戊类厂房是否可以不设置疏散指示灯和安全出口灯
发表评论: 按建规的说法 戊类不用做
2025-02-14 16:51
-
建筑高度以哪本规范为标准?
发表评论: 我们院的建筑专业说 消防上的建筑高度和建筑专业的建筑高度可以不一样
2025-02-11 09:10
-
高低压配电室的油浸式变压器室需要设置气体灭火装置吗
发表评论: 第一种方案:油浸变压器消防设施应该根据建规8.3.8条,一般的油浸变压器都是水喷雾灭火。第二种方案,建规1.0.2条最后一句话,如果属于其他有专门工厂规范的,例如石油化工GB50160,第8.11.3条,可以认为石油化工类的变配电所这个建筑的任何房间,任何情况都不用做水灭火和气体灭火。
2025-01-23 15:39
-
试水阀与末端试水装置区别只是位置不同吗?
发表评论: 试水阀不用压力表,试水阀这个楼层压力不用监控,只看末端试水装置的压力表就行了,末端试水装置就是压力最低点。
2025-01-23 15:14
-
稳压泵系统为什么应采用明杆闸阀
发表评论: 现在好多消防稳压设备厂家给配的都是蝶阀
2025-01-23 11:53
-
消防泵每次启动都需要输入密码,符合要求吗
发表评论: 个人意见,无人值守消防泵房门平时都是锁着的,消防泵房每次进去都需要钥匙,所以消防泵启动也需要密码挺正常。
2025-01-22 17:11
-
消防喷淋减压孔板孔径计算公式
发表评论: 一般常用的的可以按20S206图集第59页直接选
2025-01-22 11:35