消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

潘天坤

暂无说说

粉丝:13 关注:5
关注

  • 歌舞娱乐分隔的问题
    发表评论: 防火门应该有照常设置吧?规范中没有提到此处不允许用防火卷帘替代防火隔墙,建议按图施工,同时安装防火卷帘的耐火极限不应低于防火隔墙要求,同时应按规范要求设置防火门上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据 有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准

    0 0 2025-06-16 15:21

  • 厨房洗碗间的火灾自动报警
    发表评论: 可能需要看这栋建筑或者场所是否需要设置火灾自动报警系统如果属于需要设置火灾报警系统的场所,那么洗碗间是独立的房间,在探测区域内(探测区域应按独立房套/间划分),应设置至少一个探测器(探测区域的每个房间应至少设置一只火灾探测器,具体设置多少个探测器要结合探测器类型、保护面积、保护半径综合考虑),具体设置什么类型的探测器就要综合考虑如果属于不需要设置火灾报警系统的场所,洗碗间吊顶内无可燃物或吊顶内净高未大于0.8米,那么洗碗间内不需要设置探测器

    0 0 2025-06-16 15:11

  • 请问防火门可以使用电子门锁么(智能锁)?
    发表评论: 不知道此类产品是否为“疏散出口门”,“疏散出口门”应满足“关闭后从任何一侧手动开启、火灾时自动释放、人员不需使用任何工具即能容易地从内部打开”等要求同时防火门应能在其内外两侧手动开启

    0 0 2025-06-16 15:01

  • 设置机械排烟的场所
    发表评论: 请问楼主是要咨询什么问题满足排烟设施设置条件的场所,当不具备自然排烟条件,则应设置机械排烟设施具体排烟设施的设防可以参考建筑防火通用规范GB55037的第8.2章节

    0 0 2025-06-16 14:32

  • 民用建筑内的小型冷藏室属于冷库吗?
    发表评论: 请问是用冰箱堆放储存还是? 如果是冰箱、冰柜储存,这种不属于冷库 如果没有采用冰箱、冰柜,是房间制冷,那么就属于冷库范畴 冷库相关规范一般是限定食品冷库,其他冷库也可以参照执行上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据 有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准

    0 0 2025-06-16 14:15

  • 线路敷设方式
    发表评论: 从规范来说,火灾自动报警系统的供电线路和传输线路设置在室外时应埋地敷设古建筑等特殊建筑可能要特殊对待,既有建筑改造如果条件受限的话(无法暗敷),尽量满足相关要求(例如使用矿物绝缘类不燃性电缆直接明敷;穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护,金属导管或封闭式金属槽盒应采取防火保护措施等)进行明敷设个人觉得条件受限的特殊情况(特殊建筑、条件受限的建筑等),如果满足消防配电线路的明敷设条件,应该也可以视为符合要求(消防配电线路都允许明敷设,火灾自动报警系统进行类比应该也是可以的)备注:火灾自动报警系统规范没有供电线路和传输线路在室外明敷设的豁免,不过建规GB50016中消防配电线路有明敷设的案例(明敷时包括敷设在吊顶内,应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护,金属导管或封闭式金属槽盒应采取防火保护措施;当采用阻燃或耐火电缆并敷设在电缆井、沟内时,可不穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护;当采用矿物绝缘类不燃性电缆时,可直接明敷)上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据 有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准

    0 0 2025-06-16 13:53

  • 为什么末端试水装置流量系数选防火分区或楼层内最小的?而不是报警阀控制的管路中最小的?
    发表评论: 楼主是有什么疑惑,还是分享给大家学习呢?

    0 0 2025-06-16 13:37

  • 排烟防火阀停风机
    发表评论: 请问是设计依据是否有消防设施通用规范GB55036和烟标GB51251?仅按照GB51251设计的项目,可以只要求风机入口处的排烟防火阀关闭后停止排烟风机按照消防设施通用规范GB55036和烟标GB51251设计的项目,除风机入口处位置外(此位置应连锁),其他几个位置(排烟防火阀设置要求中的位置)的排烟防火阀关闭后应联锁关闭风机,具体如何实现就不讨论,穿越防火隔墙的其他位置是否要实现此功能也不讨论

    0 0 2025-06-16 13:35

  • 未设置火灾报警的建筑
    发表评论: 请问这个配电房是园区的配电房,还是这栋没有设置火灾自动报警系统的配电房?是独立建造,还是设置在什么建筑呢?一般来说,高层建筑的配电房会设置气体灭火系统,设置在高层建筑内一般也是有设置火灾自动报警系统的,这种情况的配电房可以按照火灾自动报警系统的相关要求执行:配变电室、灭火控制系统操作装置处或控制室应设置“消防专用电话分机”同时,消防设施通用规范GB55036配套实施指南中火灾自动报警系统章节也有作出要求:在火灾工况下,普通电话系统或无线对讲系统受火灾因素的影响可能无法正常工作,往往要依靠消防电话系统 。建设工程中设置的消防电话系统应采用独立设置的专用电话网络。在配变电室等与消防救援相关的部位设置消防电话分机,在手动报警按钮、室内消火栓箱或灭火器设置点等位置设置消防电话插孔,以确保上述重要部位在火灾工况下能与消防控制室保持通信畅通 如果是没有设置火灾自动报警系统建筑的配电房(独立建造或者未设置在高层建筑内),没有设置气体灭火系统,个人觉得此配电房可以不设置“消防专用电话分机”上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据 有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准

    0 0 2025-06-16 13:28

  • 水泵接合器
    发表评论: 请问养老院床位总数大于及可容纳的老年人总数是多少,确定是养老院嘛(是否为老年人全日照料设施和老年人日间照料设施)?一般来说床位总数少于20床/可容纳的老年人总数少于20人/老年人活动设施(老年学校、老年活动中心、老年服务中心、社区养老服务中心等)均不属于“老年人照料设施”如果属于老年人照料设施,那么需要设置自动喷水灭火系统,也应该设置水泵接合器,同时新建项目不建议用建议喷淋替代(既有建筑改造不具备条件的除外)单层民用建筑的话,从室内消火栓系统来说不需要设置水泵接合器(不讨论是否设置室内消火栓系统,单层民用建筑的室内消火栓系统无需设置水泵接合器)

    0 0 2025-06-16 13:03

  • 大于1000m2的KTV(非顶层)排烟设施
    发表评论: 设计合同签订是哪一年?设计依据是否有建筑防火通用规范GB55037?如果引用通用规范的话,就不是考虑固定窗要求了,可能要考虑应急排烟排热设施是否需要补风,要看是否存在建筑面积大于500平方米的房间,KTV的地上走道不要求设置补风设施烟标GB51251的非顶层区域固定窗要求中,没有百分比要求非顶层的固定窗要求具体如下:单个固定窗的面积不应小于1㎡,且间距不宜大于20m,其下沿距室内地面的高度不宜小于层高的1/2。供消防救援人员进入的窗口面积不计入固定窗面积,但可组合布置 固定玻璃窗应按可破拆的玻璃面积计算,带有温控功能的可开启设施应按开启时的水平投影面积计算固定窗宜按每个防烟分区在屋顶或建筑外墙上均匀布置且不应跨越防火分区

    0 0 2025-06-16 12:28

  • 排烟防火阀
    发表评论: 从产品标准来说,排烟防火阀是常开的,火灾时当排烟管道内烟气温度达到280℃时关闭规范有“阀门启闭状态的显示要求”(消防控制设备应显示排烟系统的排烟风机、补风机、阀门等设施启闭状态;排烟风机入口处的总管上设置的280℃排烟防火阀及风机的动作信号应反馈至消防联动控制器)

    0 0 2025-06-16 10:18

  • 商店建筑内局部设一两百平方的冷库,是否适用冷库设计标准
    发表评论: 个人会偏向于这种属于冷库,如果不是食品冷库可以参照冷库设计标准,如果要参照的话一般所有要求均需遵循(不能只保留有利的内容),例如排烟的豁免,例如其他消防设施的设置也应满足冷库要求

    0 0 2025-06-16 10:06

  • 商店建筑内局部设一两百平方的冷库,是否适用冷库设计标准
    发表评论: 请问是用冰箱堆放储存还是?如果是冰箱、冰柜储存,这种不属于冷库如果没有采用冰箱、冰柜,是房间制冷,那么就属于冷库范畴冷库相关规范一般是限定食品冷库,其他冷库也可以参照执行如果最终认定是属于冷库,要豁免排烟的话,也得注意其他消防设施也应满足冷库相关要求

    0 2 2025-06-13 17:49

  • 综合楼混设车间、仓库与宿舍是否合规?
    发表评论: 工业建筑内不应设置宿舍,民用建筑内不应设置厂房车间、仓库共用的情况,一般是厂房里存在中间仓库或者物流建筑,其他情况一般是不符合要求的

    0 0 2025-06-13 17:28

  • 小区里的不锈钢封窗,可以安装吗?我在规范里没找到相关的。谢谢指点
    发表评论: 住宅敞开走道设置不锈钢窗户完全封闭,还是哪里的房间?人员密集场所门窗设置影响逃生和灭火救援的障碍物是不允许的,住宅的话暂时没看到相关要求

    0 0 2025-06-13 16:49

  • 国标和地标不同时按照哪个标准
    发表评论: 首先地标一般不能违反国家标准其次地标要求可以高于国家标准有些争议的内容,地标可以明确补充,这种情况的某些内容可以按照地标要求执行还有就是要考虑发布的时间顺序这样子,综合考虑

    0 0 2025-06-13 11:54

  • 排烟风机启停
    发表评论: 要看控制逻辑是怎么做的已知只是做简单的联动逻辑,不复位的话风机不能二次启动,包括其他防烟分区确认火灾也启动不了规范没有做太多的说明,目前做法满足规范要求即可最后讲下,规范是几个位置联锁要求,还是所有位置都要联锁,存在一定争议。穿越防火隔墙不一定在规范几个设置要求里,这种情况是否要联锁不好判断

    0 0 2025-06-13 10:15

  • 配电间是否需要设置气体灭火系统
    发表评论: 一般认为附属在高层民用建筑内(非独立建造的)的配电室属于特殊重要设备室,应设置自动灭火系统,并宜采用气体灭火系统其他建筑的配电室可以参照执行,不做强制要求,不过有时候设计单位认为一些区域比较重要也会设置自动灭火系统建规GB50016条文说明提及:高层民用建筑内火灾危险性大,发生火灾后对生产、生活产生严重影响的配电室等,也属于特殊重要设备室上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据 有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准

    0 0 2025-06-13 07:55

  • 新规,旧规,关于排烟防火阀关闭后的联动逻辑 疑惑
    发表评论: 连锁不受报警主机状态影响,联锁可能会受报警主机状态影响;规范要求的需要设置排烟防火阀的几个位置,当阀门关闭,应具备联锁关闭风机的功能,具体怎么实现以设计意见为准其实还有穿越防火隔墙的情况,这种情况是否需要联锁关闭风机,有些争议,个人觉得以设计意见为准

    1 0 2025-06-12 15:41

积分
1147
提问
0
回答
1147

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介: 某地区消防验收专家库成员,只有一个监理的中级职称,无执业资格证书。 工作10年,5年监理,5年全职消防验收。
最新动态

关闭