配电室需要设置消火栓吗?
发表评论: 配电房内就不能设置消火栓,管道漏水怎么办。
2025-06-16 17:32
-
商场同个楼层同一个防火分区的的商店与公共通道相互接壤的玻璃隔墙,是否需要满足2小时耐火隔热需求?
发表评论: 建筑内设置中庭时,其防火分区的建筑面积应按上、下层相连通的建筑面积叠加计算;当叠加计算后的建筑面积大于本规范第5.3.1条的规定时,应符合下列规定: 1 与周围连通空间应进行防火分隔:采用防火隔墙时,其耐火极限不应低于1.00h;采用防火玻璃墙时,其耐火隔热性和耐火完整性不应低于1.00h,采用耐火完整性不低于1.00h的非隔热性防火玻璃墙时,应设置自动喷水灭火系统进行保护;采用防火卷帘时,其耐火极限不应低于3.00h,并应符合本规范第6.5.3条的规定;与中庭相连通的门、窗,应采用火灾时能自行关闭的甲级防火门、窗; 2 高层建筑内的中庭回廊应设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统; 3 中庭应设置排烟设施; 4 中庭内不应布置可燃物。
2025-06-16 17:05
-
排烟防火阀
发表评论: 常开,280度关闭,关闭时风机也关闭,信号接模块反馈消控室。
2025-06-16 09:20
-
水泵接合器
发表评论: 如果都接自来水了,还设置什么。自来水不允许。
2025-06-16 08:25
-
未设置火灾报警的建筑
发表评论: 不需要
2025-06-16 08:22
-
通用防火规范规范实施猴建规第5.5.12条中的备注说明是否有效使用?
发表评论: 还想使用敞开楼梯间,不建议。
2025-06-16 08:21
-
自动喷水灭火系统喷头喷水压力问题
发表评论: 同一个报警阀,未设置减压阀,就是差别在高度压差
2025-06-16 08:18
-
小区里的不锈钢封窗,可以安装吗?我在规范里没找到相关的。谢谢指点
发表评论: 看城管吧,个人住宅消防无规定,人密有,
2025-06-13 17:57
-
商店建筑内局部设一两百平方的冷库,是否适用冷库设计标准
发表评论: 商店肯定用商店啊,本来商业里面就不能有冷库,冷库房间要,冷库内不要,两小时隔墙,甲级防火门。
2025-06-13 09:45
-
排烟风机启停
发表评论: 想要就能达到,但是正常防烟分区280不能关闭风机,我觉得规范不合理。只能风机入口那个才能停
2025-06-13 09:30
-
配电间是否需要设置气体灭火系统
发表评论: 一般不需要
2025-06-12 15:05
-
厨房洗碗间的火灾自动报警
发表评论: 温感,如果热水用多容易误报。
2025-06-12 15:04
-
民用建筑内的小型冷藏室属于冷库吗?
发表评论: 算,规范无具体大于多少面积算。
2025-06-12 15:01
-
氢气站中控室必须独立设置吗
发表评论: 3.6.8 有爆炸危险的甲、乙类厂房的总控制室应独立设置。不懂你是不是要这条
2025-06-12 08:11
-
甲、乙、丙类液体管线穿防火隔墙,需要加设套管么?
发表评论: 很多沿街小商铺随便打个洞就进来,洞都不封。这东西危险性到底怎么样,易挥发吗,挥发后密度怎么样。只知道液体时候不可燃,雾化后才能燃烧。
2025-06-11 08:22
-
甲、乙、丙类液体管线穿防火隔墙,需要加设套管么?
发表评论: 生物燃料就没国家标准,算丙类吗。
2025-06-10 10:12
-
新规,旧规,关于排烟防火阀关闭后的联动逻辑 疑惑
发表评论: 都不能关,风机入口280防火阀联动关闭风机。然后BC处为什么要加280度阀门呢
2025-06-09 17:44
-
消火栓能否跨防火分区进行保护?
发表评论: 不能
2025-06-09 08:37
-
丁戊类仓库能否设置几个办公桌进行办公
发表评论: 就按丙类厂房内办公要求设置,这个不合格规范。但是现实很多这种。
2025-06-06 10:26
-
印刷厂是否需要配置室内消火栓,是否需要配置气体灭火系统,如果印刷厂油墨等物品起火,如何扑救?
发表评论: 能烧起来都是丙类,就需要消火栓。
2025-06-06 10:24