- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
-
关于长期湿度大于95的空间设置何种探测器的问题
最近遇到一个生产制作预制菜的厂房,甲方告知里面从炒菜区到各种包装区或者洗菜区,都长期保持低温高湿的状态,湿度可以达到95,说上一个地方设置了烟感,但是没多久就因为水蒸气腐蚀导致设备损坏,我查了一下火警规范说湿度大于95度的场所宜设置温感,请问有没有朋友遇到类似案例的?总不能整个场所都不设置任何探测器吧= =
-
未设置火灾报警的建筑
未设置火灾报警的建筑,园区内未设置消防控制室。配电房设置了气体灭火报警,配电房是否需要设置消防电话
-
线路敷设方式
请教各位一个问题,山体敷设火灾报警系统线路,不满足开挖条件,采用明敷方式可以吗?
-
当梁高超过600mm,梁间净距1米时,梁间是否设置点式感烟/感温探测器
GB 50116火灾自动报警设计规范有如下要求:6.2.3 在有梁的顶棚上设置点型感烟火灾探测器、感温火灾探测器时,应符合下列规定: 3 当梁突出顶棚的高度超过600mm时,被梁隔断的每个梁间区域应至少设置一只探测器。 5 当梁间净距小于1m时,可不计梁对探测器保护面积的影响。6.2.5
-
沿街商业门面置应急广播设置问题?
沿街商业门面需不需要设置应急广播?设置的话需不需要每个门面都设置?
-
高度大于12m的空间场所宜同时选择两种及以上火灾参数的火灾探测器(消防水炮带红外探测)
大佬们求教。专家提出丙类仓库大于12米高宜设置两种及以上参数的火灾探测器,我现在设置了线型光束感烟探测器,水专业设置的消防水炮。水炮自带红外紫外探测装置,可以作为第二种火灾参数的探测器吗,我还需要单独设置火焰探测器吗。
-
探测器的信号线是用双绞线符合要求吗?
请问一下,各位专家,火灾自动报警系统中探测器的信号线是用双绞线铺设,是否符合要求,铺设时没有穿管直接铺设在桥架里,现在频繁报故障,报完后一两分钟就回复了,请问专家这是什么原因造成的。
-
火灾报警控制器系统故障
海湾消防控制器PK01H,出现系统故障,返厂维修后,厂家一直不明确告知损坏原因,2年内前后已经维修了10台,不了解这是为什么不能告知坏在哪里,这算不算行业惯例,还是只是企业行为。我这边查看了消防规范,根据 GB 4717-2005《火灾报警控制器》第 5.2.4.7条:“对于软件控制实现各项功能的控制器,当程序不能正常运行或存储器内容出错时,控制器应有单独的故障指示灯显示系统故
-
200-600mm梁,感烟探测器在3米高度,是每个梁之间都加烟感么?
-
自动报警传输线路敷设的JDG线管是否需防火涂料
请问吊顶内的自动报警传输线路敷设的JDG线管是否需要刷防火涂料,依据哪个规范?